AleksMas
12.1.2021, 12:07
Кабель длиной 160 метров на глубине ~1.5 метра, "КЗ" фаза 0, "Искра-3м" показала повреждение через 20 метров. Кабель проложен не понять как, подключали ГЗЧ-2500 фонит все в пределах 50-70 метров, рядом еще 5 или 6 под нагрузкой. Акустика не берет. Прожечь не получается. Есть у кого какие идеи???
двадцать метров не выкопать руками?
AleksMas
12.1.2021, 16:25
Руками не реально минус. Ещё кабель проходит по дорогой. Завтра попробую генератор запустить межфазно по живым жилам.
Цитата(AleksMas @ 12.1.2021, 16:25)

.. Завтра попробую генератор запустить межфазно по живым жилам.
Так вы трассу кабеля хотите найти или место повреждения? Или всё сразу? И за один подход?